www.yabo3388.con水电工程施工
www.yabo3388.con建筑内部有各种类型的www.yabo3388.con及仪器设备,供电系统除了维持实验特定的环境用电外,还要满足现有及未来增加的各种仪器的特殊用电要求。所以,对实验建筑供电系统的设计,除了必须预留足够的富余电量以满足未来发展的需要,还必须提供不间断的稳压电源。基于www.yabo3388.con的与众不同,www.yabo3388.con建筑的供电系统从电源线路、照明、安全等各方面都有其独特性。实验建筑的用电量通常是现有用电量的2倍。

www.yabo3388.conUPS不间断电源

不间断的www.yabo3388.con稳压电源是保证仪器稳定运行的重要部分。为了避免市电的供电电压不稳定或突然停电而影响www.yabo3388.con的运行,通常加装备用电源及稳压器,最常用于www.yabo3388.con的有UPS的电源,分为两类:?一类是普通的UPS,只起到不间断供电作用,但不能稳压;一类是在线式UPS电源,既能不间断供电又能稳压。可根据实际情况和仪器要求选择不同的电源。


www.yabo3388.con供电线路基本要求

1、为了使这些大功率仪器工作时互不干扰—般给大功率仪器单独一条线路,微电子仪器与大功率用电器不能共接同一条线路。
2、对于需要不间断供电的精密仪器,应配稳压的UPS电源;对于培养室、生物安全www.yabo3388.con、动物饲养室等需要不间断供电的www.yabo3388.con,必须采用双保险专用电源。
3、每—www.yabo3388.con内设三相交流电及单项交流电,在靠近门口设置设一个总电源控制开关,方便从走廊引线、控制检修及开启或切断室内电源。对于实验停止后仍须运行的设备,应连在专用供电电源的线路上,避免因切断www.yabo3388.con的总电原而影响工作。
4、实验台设置一定数量的三相及单相电源插座,电源插座回路设有漏电保护电器,插座设置应远离水盆和煤气。
?5、潮湿、有腐蚀性气体、蒸汽、火灾危险和爆炸危险等场所,应选用具有相应的防护性能的配电设备。
?6、化学www.yabo3388.con因有腐蚀性气体,配电导线采用铜芯。物理www.yabo3388.con可以采用铝芯导线。
?7、www.yabo3388.con的接地系统可保证人身安全以及仪器的正常运转。—般接地种类有安全保护接地、防静电接地、直流接地、防雷接地等。
?8、在同一科学实验建筑(室)内设有两种及以上不同电压或频率的电源供电时,宜分别设置配电保护装置并有明显区分或标志。

9、高层或线路较多的多层科学实验建筑,垂直线路宜采用管道井敷设。强、弱电管线宜分别设置管道井。当在同一管道井内敷设时,应敷设在管道井内两侧。?

?


www.yabo3388.con供电系统施工技术要求

1、《供配电系统设计标准规范》GB50052-2009

2、《低压配电设计规范》GB50054-2011

3、《通用用电设备设计规范》GB50055-2011

4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014

5、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008